樓主  發表于: 2010-04-16 19:06
我們廠有一臺500KVA的變壓器,10KV/400V,二次則額定輸出電流為721A。因為廠設備多,現在老是出現超載現象。經常輸出為800A。我知道變壓器是可以超一點的。請問那位大俠能告訴我,這樣長期下去,變壓器會(huì )不會(huì )安全,會(huì )不會(huì )燒掉!謝謝!
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 08:06
現在電流已經800A 那么功率為P=√3UICOS∮ (功率因數多少) 自己算算 ....
我是新手!不知道是不是這樣計算....有錯之處望指正!謝謝....
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-17 08:10
我算了 已經在480多KVA  所以你現在已經在滿負荷范圍  應該保持在變壓器留有百分之30的余量...
但是這樣問題還是有的 至于問題多大  這我就回答不上來了..
謝謝!...