樓主  發表于: 2010-04-16 19:06
我們廠有一臺500KVA的變壓器,10KV/400V,二次則額定輸出電流為721A。因為廠設備多,現在老是出現超載現象。經常輸出為800A。我知道變壓器是可以超一點的。請問那位大俠能告訴我,這樣長期下去,變壓器會(huì )不會(huì )安全,會(huì )不會(huì )燒掉!謝謝!
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 07:04
變壓器不能長期過負荷運行?纯醋儔浩鞴β室驍凳欠癖容^低,如果低于0.9就應該進行無功補償,補償后變壓器容量能夠滿足要求;如果功率因數大于0.9,就要考慮擴容了。