我們廠有一臺500KVA的變壓器,10KV/400V,二次則額定輸出電流為721A。因為廠設備多,現在老是出現超載現象。經常輸出為800A。我知道變壓器是可以超一點的。請問那位大俠能告訴我,這樣長期下去,變壓器會(huì )不會(huì )安全,會(huì )不會(huì )燒掉!謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-05-15
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 19:16
如果變壓器的功率因素在0.9以上,這個變壓器處于滿負荷運行
,變壓器有一定的過負荷承載能力,,但要注意變壓器上層油溫溫度不應超過85度.如果變壓器的功率因素在0.9以下,為了保證安全,應該減少負荷運行 。
建議樓主慎重。