changjiang
級別: 略有小成
![]() |
大家好!前天把三菱MR-J2S-70A燒壞了,當時情況是這樣的,本來自己有畫好電路圖的,做控制箱時由于手上的事情太多且干了一大天的活心急沒太在意順手接線,將伺服的N端子接了零線,L11上接了火線,通電聽到一聲響伴有糊味,再把N上零線改到L22上,再通電也有顯示,但給伺服使能就報AL.E9(主電路OFF),查三菱伺服手冊上說N不要接線,哪為什么還要安排個接口?存心害人! 請問大家,有遇到或聽說此類的情況沒有?結果是咋處理的,如何修的,花了多少銀子?有知道的說說,非常感謝! ![]() |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
![]() |
![]() 摟主請先息怒, 三菱伺服手冊上說N不要接線,卻安排 N 接口 主要原因是工程師檢查與確定伺服內部線路的好壞, 并不是讓給我們使用的。 所以使用電器一定要按照手冊所列明的規則配線方能成功。 建議配線步驟: 1) 草擬控制線路圖 2) 對照手冊與線路圖無誤 3) 開始配線 4) 檢查配線無誤 5) 用儀表檢查線路無誤 6) 這時才能打開電源 倘若真不幸, ![]() 所以請大家務必小心看待每一個電器, 不要貪圖便利, 省卻檢測步驟, 最后出狀況, 代價可能是難于預料的。 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |