久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 16:39
圖片:
AQW0是PID向導生成的PID0_INIT子程序調用參數所得

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 16:44
圖片:
在向導符號表PID0_SYS中,Output 的數據類型為雙字(VD128)
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-25 16:49
圖片:
Output 的數據類型為雙字,那么AQW0的類型也是雙字,

現要把AQW0的值放入VD4中出錯,既然數據類型是相同的,為何不能用MOV_DW指令出錯?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-26 07:43
引用
引用第3樓xxiaomi于2009-08-25 20:42發表的  :
你的第一個圖是輸出局部變量Output,第二個圖是全局變量PID0_Output

這是兩個不同的參數,怎可能混淆一起呢?

yumiqing@126.com

Output 是子程序PID0_INIT 的局部變量這沒有錯,調用后其值存入AQW0中了


那么Output 和AQW0的數據類型是相同的,沒有混淆,F要把AQW0中的數據

存入VD中,存不進去。
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-26 11:06
圖片:
AQW0 存入 WORD 也存不進
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-26 11:12
圖片:
引用
引用第5樓cvlsam于2009-08-26 09:11發表的  :
A-------模擬量   Q---------輸出  W--------------字

存入DWord-------------------------這是夢想?

1、存入Word
.......

AQW0 是調用向導生成的 PID_INIT 子程序生成的。
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-26 17:06
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第8樓cvlsam于2009-08-26 14:33發表的  :
AQW作為只讀,你不可以將其移入存儲器。

因此,你只能對于你向導生成的全局數據進行。

正如你上面的貼圖有寫道:VD128(標準化回路計算值),根據S7-200系統手冊第152頁表6-44(PID回路表)中描述,該計算值為一個浮點(REAL)數據。
.......



cvlsam 你說的太好了,我是想把AQW0(VD128)的值標準化為頻率值在觸摸屏上顯示,因此想把該值存入VD8中。


但是我覺得向導中的VD128是局部變量,不是全局變量。因此在主程序中讀不到它的值。

圖中PIN_INIT監控的AQW0 的值為6400

VD128 MV_R 中其值為0.0,兩者不一樣

還是沒法將頻率值讀出
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-27 09:00
圖片:
我對于問題領悟不對,不知能否提供《s7-200系統手冊》
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-27 09:30
圖片:
圖片:
圖片:
我想在觸摸屏上顯示: 壓力設定( VD0 )    供水壓力 ( VD4 )    供水頻率 ( VD8 )

現將MCGSE和LAD部分圖貼出,工程量的轉換在MCGSE中的通道處理中完成,.

供水壓力( VD4 )         ( 0.00---1.60 ) MPa 對應 ( 6400---32000 )

供水頻率(VD128) 存入 ( VD8 )        (0.00---50.00)Hz  對應(6400---32000 )


不知程序對否?