久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-12 16:42
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式,
一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。
二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。
想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝!
本人比較歐傾向第二種
不用在程序里設計復雜的保護電路。
好好學習,天天向上!
__蘄春檀林__
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看__蘄春檀林__的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-12 21:32
引用
引用第6樓qlin于2009-08-12 19:43發表的  :
        急停的目的是為了安全、保護設備,設計時應根據實際情況和應用要求而定。
    如果切斷控制電源不會(huì )造成危害,則切斷相關控制電源為好,但不一定要切斷PLC的電源,并將停止信號輸入到PLC進行相應處理。
    又如機械越位保護,應切斷控制電源;或者通過限位開關,切斷相應動力電源。

支持此說法