久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-10 18:01
各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A(yíng)、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
[ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1936 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 11133 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 20:04
也在頭痛這個問題,通常使用 接觸器+熱繼電器,但有時熱繼電器本身壞了(斷一相)結果反而把電機燒了。 現在 用 電動熱磁斷路器 代替 熱繼電器,  還可以。就是價格貴了去了。

電動機熱磁斷路器+接觸器 只要選擇得當,設置值合理 基本可確保過載,低電壓及缺相后電機不會(huì )燒毀。
[ 此帖被yerong在2009-08-11 19:32重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚