各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2? 急!急!急! [ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ] |
---|---|
|
xjx0618
級別: *
![]() |
樓主:"網上找的最滿意答案 、壑行跃過熱:在中性點直接接地的三相四線式供電系統中,當負荷產生3N次諧波電流時,中性線上將流過各相3N次諧波電流的和。如當時三相負荷不平衡時,中性線上流經的電流會(huì )更大。最近研究實驗發現中性線電流會(huì )可能大于任何一相的相電流。造成中性線導線發熱過高,增加了線路損耗,甚至會(huì )燒斷導線。 現行的解決措施是增大三相四線式供電系統中中性線的導線截面積,最低要求要使用與相線等截面的導線。國際電工委員會(huì )(IEC)曾提議中性線導線的截面應為相線導線截面的200%。"請你幫忙把相關的出處給大家標出來,好讓大家都學習一下.否則你的論點就是假的. |
---|---|
|
xjx0618
級別: *
![]() |
回13樓:我來這本來就是學習.不過我倒認為這你更應補補電工原理的基礎知識.克希荷夫第一;二定律是從事電器工作人員需要掌握的基本要求.你搞懂后再發言吧.不要誤導大家. |
---|---|
|
xjx0618
級別: *
![]() |
回wxh0734.你說東道西了半天也沒回答我的問題.為何你自己不去測量一下并作一個數學模型給大家演示一下你的論點呢? .定律不是用來忽悠人的,它是幫人入門的入口,我沒搞懂所以才要你撥點.另你去過幾次事故現場?真正分析過幾例現場案例?版主還是好自為知吧. |
---|---|
|