久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 16:27
一個需要改造的項目 PLC的CPU很老 很難找的到其編程線,但是系統有一個422的通訊模塊 想法是通過422轉換成232的串口來執行和CPU的通訊。今天買了422轉換成232串口的轉化器,但是一直不成功,請大家給個建議,這種方法是否可行,該如何處理 謝謝
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 20:24
關鍵看PLC里面的參數是怎么設的,三菱的PLC串口一般都有兩套協議,一套是編程、與計算機通信用的。另外一套是無協議通信方式,主要用于和其他的儀表通信。兩者是不能混用的。