月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
看到個工程圖紙 三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道 站號1號 接在后面的為什么就是從5號站開始了呢? 這工程用到 25個站點 0號 PLC 1號 5.6.7.8.9.10 11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 25號 PLC 1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC 其他都是輸入 輸出模塊站點 為什么沒有 2 .3.4 12.13.14 站點呢? 0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0 X000~X01F被通訊HMI占用 遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 當中的都分配給模擬量模塊了? |
|
---|---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0 是CC-LINK主站本身站用的IO 遠程起始IO應該設置的是X400開始的 第一站 X400-X41F 第二站 X420-X43F 第三站 X440-X45F 第四站 X460-X47F 第五站 X480-X49F -----------> 《 遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 》 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
我看了 1樓的 內容我改過了 沒有用過溫度模塊 只是用過CC-LINK ![]() |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
為什么沒接在 0C0后面 用0D0這么分配下去呢? 接在后面的話 有可能要和你本地模塊的IO沖突啊 |
---|---|
|