monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
請教: 三菱伺服控制系統 PLC: A2N系列 定位模塊:AD71-S1 CG 伺服驅動器:MR-J2-**A 伺服電機:HC-SF152 故障現象:自動運轉過程中偶爾出現AL.18報警,停機位置不定,斷電可恢復開機。 處理對策:1)檢查伺服電源AC200V,P24V均正常; 2)更換放大器后依然報警; 3)負載良好,未見異常; 4)調整速度,加減速時間均未排除故障。 請教高手還有何對策方法! 謝謝! |
---|---|
|
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
![]() |
說明書上不見18號報警,我搞這個多,現場碰到的怪事也多,沒見18號報警沒搞錯吧 樓主留言:伺服MR-J2-**A基本功能等同于MR-J2S-**A,在J2技術手冊中出現AL.18報警,在J2S手冊中出現的是AL.19報警(存儲器異常)! |
---|---|
|
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
![]() |
現場環境是否惡劣,電機電纜和編碼器電纜是否移動,這種情況是用萬用表無法測的,測量是好的,一用就不行。只有更換試試,回零方式是機械回零還是數據設定,機械回零是否發回了回零脈沖,看放大器顯示0還是別的數字,我在現場就監控了這一現象,回零完畢,還有數據顯示說明沒有正確回零調整相應部件直道正確回零,放大器故障現象多,小日本都搞得暈暈的,有時候報警不一定對,我也碰到過,報警只能借鑒,處理好了,跟我說一聲,學習學習。 |
---|---|
|