三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 1240 點
下載積分: 13947 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-06-27
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 10:32
你可以在固態信號輸入端并電容