介:風機盤管在標準工況下運行時,空氣處理終點取于空氣處理焓差,風機盤管的制冷量與房間濕負荷有關,一般熱、濕比越大,制冷量越小 關鍵字:風機盤管,空氣處理 風機盤管在標準工況下運行時,空氣處理終點取于空氣處理焓差,風機盤管的制冷量與房間濕負荷有關,一般熱、濕比越大,制冷量越小,如下圖所示,可以通過房間熱濕比線,空氣處理終點參數及室內空氣參數確定風機盤管的空氣處理焓差,然后,可通過不同的熱、濕比房間的空氣處理焓差計算出風機盤管的制冷量: 風機盤管空氣處理過程 1風機盤管選型焓差修正法: 采用風機盤管實際運行焓差與標準工況焓差的比值m進行修正,計算風機盤管的實際制冷量,再根據實際制冷量選擇風機盤管。 Q`=QH·(△Im/△IH) =mQH………… 式中:Q`——風機盤管實際制冷量(W)。 QH——風機盤管標準狀況下額定制冷量(W) △Im——風機盤管實際空氣處理焓差(W/kg) △IH——風機盤管標準狀況下空氣處理焓差(W/kg) m——修正系數 2風機盤管選型風量選型法: 根據空調冷負荷和風機盤管實際空氣處理焓差計算出空調風量,再根據風量選擇風機盤管。 G=Q/△Im(W)……………… 式中:G——空調風量kg/h 另外,當空調供水溫度、供、回水溫差,供水量、進風溫度與標準工況不同時,應根據風機盤管生產廠家資料再時行修正。 |
---|---|
|