請問:  當變頻器一直有輸出    在輸出端用一個接觸器控制電機的通斷     可以嗎?   或者有什么好的方案
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1411 個
工控威望: 1518 點
下載積分: 13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-25
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-29 19:33
在變頻器輸出端是禁止加接觸器的,在輸入端可以加接觸器的,但是不能頻繁的用接觸器斷開運行中的變頻器?梢杂眉蓖i_(kāi)關控制接觸器,電柜一上電,打開急停就給變頻器上電,這樣可以不用跑到電柜背門切斷斷路器也能切斷變頻器的電源,我通常就是這么做的,挺好的!