久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-05-30
查看oolo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 21:15
西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡(luò )就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161528 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 23:12
應該是控制程序能夠檢測出變頻器故障而報警停機了吧。

當然根源還要檢查變頻器為什么斷電才是正道。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161528 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-21 23:12
【網絡(luò )癱瘓】具體的是指什么呢?