請教各位:PLC模擬信號0-10V輸入,可不可以用1.5V的干電池接到模擬量輸入端子上,數據寄存器里會(huì )有數據嗎?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 116803 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-06-19
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-10 19:43
可以,把干電池和模擬量塊的零線接好在一起