lujiaw
級別: 略有小成
![]() |
我用的是FX2NPLC ,用X0.X1輸入,C251計數器,已經用了高速比較指命令DHSZ,測量機械向上向下移脈沖,這臺機械上升快,下行慢,在初次移動檢測原點開關來復位C251,以后就不復位,在多次上下移動后,出現機械下行停位向上移動,即剛開始是合到位,在多次上下移動后就合不位,我覺得好象是PLC響應慢有問題,請各位師父多多幫助,謝謝! |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
![]() |
首先我認為可以排除PLC反就不過來的原因,因為FX2N響應速度可以達到100K,聽你的意思有點象是沖床, 如果你用的是增量式編碼器必然存在脈沖丟失,如果真不行建議你換絕對值編碼器或電子凸輪。 還有你“在初次移動檢測原點開關來復位C251,”這樣是不行的,會(huì )偏移掉的。高速計數器沒有復位輸入,除非你作為位移控制,你如果上下重復需要每個周期復位的,建議你把編碼器的Z相利用起來,可以利用一個Z相中斷,每到這個點付一個值給C251就可以了。 以上建議僅供參考 |
---|---|
|