linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會(huì )出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決? [ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ] |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
試過了,不行 ![]() |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
我也是疑惑這一點,加個0.1s都不行,理論上過了一個掃描周期就可以了 |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
執行條件滿足就跳到下一個流程了 |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
因為有些定位一個軸不動,其他軸動,SM1000沒有下降沿,所以沒用這個。 PLSR的話我看過,當時是想地址比較多,又用上變址,就沒有用。 |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
PLSR是可以做到連續發脈沖定位,中間不用間隔的嗎? |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
一共3個軸,如果那一步X軸不動作,Y軸Z軸動作,那SM1000就沒有下降沿,我是這么理解的 ![]() |
---|---|
|