RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器 現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題 公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。 ![]() ![]() 2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。!,F在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變 ![]() [ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
A8526:PROFIdrive:無循環連接 這個報警意思就是PLC與V90沒有建立通訊連接。 Profinet配置好之后,需要給V90分配設備名,然后把網絡(luò )視圖在線一下看是否變成綠色了。 而V-ASSISTANT進行驅動電機也不動這個是不對的,沒有PLC控制的情況下,V-ASSISTANT是可以進行初步調試的。先用V-ASSISTANT把電機轉起來,再研究PLC控制的問題。 |
---|---|
|