樓主  發表于: 2025-02-02 13:43
各位大神,我用FX3U PLC做比較時,2個串聯的比較,顯示接通了,但是卻驅動不了后面的MOV指令,這是什么情況?
      請大神們指點指點,感謝!





  
cvlsem
每天學一點!賺積分第一!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 1461 點
下載積分: 258 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-07-22
查看cvlsem的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-06 08:06
引用
引用第2樓忽然想起于2025-02-02 15:14發表的  :
不論帶不帶標簽,都提示不能轉換
所以你是怎么做到直接MOV K1 D42的

你前面都不加條件  比如:m8000 或者  輸入條件X0~.......
不懈努力,一切皆有可能...沖吧 少年
空QQ群:4057363
:贈人玫瑰    手留余香!