現在只能單向發送或者接收從站的數據,但是不能同時發送和接收,各位大神幫幫看看能雙向通訊嗎?
看有篇貼子需要用標志位切換兩個通道,不同時工作。。。。 ???
但沒有成功.
minlee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 498 點
下載積分: 163423 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2025-06-19
查看minlee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-11 07:55
我主要實現控制遠程IO點的模塊,輸出信號用MODBUS TCP 用功能碼0FH寫多線圈寄存器,再讀回來有沒有寫成功,如不成功再寫操作嗎?但輸入信號怕實時性不夠,不知道用哪個功能代碼比較好?
minlee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 498 點
下載積分: 163423 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2025-06-19
查看minlee的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-17 20:21
引用
引用第6樓wyfeng1018于2024-11-12 14:36發表的  :

記的設定一個“通信等待時間” ,要不然偶爾會(huì )有驚喜,別問我是怎么知道的

  通信等待時間在哪設定
minlee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 498 點
下載積分: 163423 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2025-06-19
查看minlee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-11-20 07:51
這個設了后,還是會(huì )出現通訊超時,發送成功重試次數超多,

引用
引用第8樓ymmfa于2024-11-18 11:26發表的  :



[attachment=305362]