施耐德變頻器atv310 與s7-200 smart plc modbus通訊,能通信,不能啟動
附件: atv310RTU通信.zip (30 K) 下載次數:134
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 1368 點
下載積分: 27690 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-07-27
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-03 18:33
可以通訊不能啟動,你要看參數是不是通訊啟動還是面板啟動,。你找一下,可能是401不能設置為164modbus,設置1,也就是出廠設置,還有一個就是源型漏型,plc輸出公共端如果接外部電源負極,變頻器好像是201設置為內部漏型,