伺服手冊上要求,當輸出回路為繼電器負載時,請務必接入續流二極管。否則可能損壞 DO 內部電路。
以前都沒有加續流二極管,如果加的話,
請問
1、怎么區分繼電器是否自帶續流二極管;
2、有自帶續流二極管的繼電器的型號嗎;
3、自己加續流二極管,用什么型號的?我看之前的帖子里說1N4007就可以的。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2862 個
工控威望: 3634 點
下載積分: 3552 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-25 20:43
引用
引用第4樓ljb6688于2024-07-25 13:24發表的  :
對電源正負有要求的吧?

肯定,接反短路