多個設備的電源0V可并接嗎 ,如24V開關電源0V端,PLC本機上24V電源的0V端,變頻器上的24V與10V的0V端,他們之間的V0,能不能并接一起,如可以這樣接線裝配方便好多,設計畫圖也比較好理解。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
接過3臺松下的PLC。共用DC0V,然后進行X Y信號交換。 本來是用485通信的。由于湖南長沙工廠地線不過關,經常干擾到485通信。就是位置數據依然是485,畢竟只是改坐標時用到, 一時半會(huì ),干擾不了。做貨時,信號頻繁交換,就用的是X Y。 東莞工廠,用485通信沒有遇到干擾的問題。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
松下FP中型機與三個fp-x0,都是這么玩。開關電源都是明緯。功率不一樣而已。每分鐘信號通斷大約30次這樣。用了四年了。沒啥問題。 |
|
---|---|---|
|