求助各位大神,單片機和plc之間可以實現IO通訊嗎?如果不可以的話怎么能實現它倆之間的通訊呢,網上有說走modbus RTU的,但是不清楚怎么用啊,求各位大神指點
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 748 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-07-25
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-16 08:53
PLC大多數都支持485通訊,一般支持modbus RTU或者modbus ASCII協議,單片機需要也有串口,需要按照PLC的通訊協議,寫通訊程序。
如果信號不多,IO信號直接比較方便。信號用光耦隔離或者用繼電器轉換。