久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 249 點
下載積分: 925 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2025-06-25
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-28 23:05
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。
FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。
串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。
FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。
請教下各位大佬

皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 765 個
工控威望: 2797 點
下載積分: 2608 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-06-27
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-03 20:18
5U用485讀取其他modbus時,建議不要設置成主站,
有條件用觸摸屏的485建議用觸摸屏,通過觸摸屏宏指令中轉給PLC,getdata setdata就行了
樓主留言:
謝謝,最后用屏讀出來了中轉