用心回復
大道至簡
級別: 家園?
![]() |
設備與設備之間互相通信,需要一座橋梁把二者連接起來,那就是傳輸通路與通信協議。 傳輸通路由傳輸介質與傳輸接口組成,傳輸介質可分為有線和無線傳輸介質兩大類。傳輸接口即通信模塊。傳輸接口常見的有三種RS-232、RS-485和RS-422通信模塊。我們通常說到RS-485是指 RS-485通信模塊。RS-485BD通信模塊BD 特指三菱通信模塊。 下面,我們就來演示下,基于三菱專用協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為組態王,從站為三菱FX3U PLC和485BD擴展。采用日系PLC專用無線通訊終端DTD435MC-V96,作為實現無線通訊的硬件設備,來解決組態王與PLC之間的通訊問題。 ![]() 測試設備與參數: 主站設備:組態王 從站設備:三菱FX3U PLC × 2臺 PLC擴展:FX3U-485BD × 2塊 無線通訊終端:DTD435MC-V96 × 3塊 主從關系:1主2從 主站通訊接口:Rs232接口 從站通訊接口:Rs485接口(兩線制) 通訊協議:三菱專用協議 接線方式: 1.PC端與無線設備的接線 PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口與 PC 串口連接。 2.PLC與無線設備的接線 FX3U通訊口使用485BD模塊,因為FX3U-485BD口是四線制的,所以需要將RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再將RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。 ![]() 組態王主站設置: 打開“組態王例程”文件夾 1.設備配置 2.數據詞典的建立 3.畫面的建立 4.數據關聯 ![]() 三菱PLC從站設置: 1.PLC參數設置 2.PLC站號設置 一臺PLC地址設為01,另外一臺PLC地址設為02 3.將程序下載到PLC ![]() 無線通訊測試: PC端和FX3U分別接1塊DTD435MC-V96 通過外部給1號站和2號站X點信號,看組態王對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 通過組態王上面的按鈕給1號站和2號站Y點信號,看FX3U對應的Y點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 |
|
---|---|---|
|