215129452
級別: 正式會(huì )員
![]() |
用的是威綸通的TK6071IQ, 現在想做到的是可以用觸摸屏上的一個切換按鈕來控制PLC的一個輸入信號點(作暫停功能用), 但是在實際的機器上也有一個實體暫停按鈕, 想問問大家這個問題能怎么解決, 之前在三菱的觸摸屏上看到過這樣的功能 |
---|---|
|
cythyx
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 三菱Q系列的PLC是可以的,你可以在PLC編寫 LD M100 OUT X0,然后觸摸屏切換M100來控制X00,其他PLC你也可以測試用是不能用指令OUT 輸入點,能的話就可以這樣搞。 我測試三菱的Q系列可以指令OUT X控制X通斷,FX系列是不行的,不是所有的PLC都可以強制輸入點,因為它是只讀屬性,通過觸摸屏和PLC通訊在協議框架內針對輸入點也只是可讀操作,不能寫。 所以靠譜到的方式還是觸摸屏控制PLC的某個輸出點,這個輸出點控制繼電器通斷PLC的輸入點。 [ 此帖被cythyx在2023-02-08 11:27重新編輯 ] |
---|---|
|