久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

天地有大美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 279 點
下載積分: 16123 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2019-08-27
最后登錄: 2025-04-27
查看天地有大美的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-13 14:49
三臺供水泵,兩大一小,PID恒壓供水。目前定期人工切換兩臺大泵,以防止水泵長期連續運行。

問:如何實現兩臺大泵的定時自動切換?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1591 個
工控威望: 1813 點
下載積分: 6362 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-06-30
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-17 09:41
如果兩臺大泵都是獨立變頻器的話,直接用一個帶記憶的循環定時器就可以了,或者一個時控開關也可以,如果是一個變頻器切換的話,最好用PLC,因為要先停變頻器,再斷開接觸器。