久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 738 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 11799 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-07-27
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-05 16:01
在中頻爐控制電柜上加裝有功電能表會(huì )出現計量偏差 嚴重的時候電能表還會(huì )炸掉 原因是諧波造成的 怎么來處理這個難題呢?
有功電能表裝設在遠離電柜的地方 如配電房 但發現也有計量偏差 也有諧波 還有不是說一路就是對應一個中頻爐
在有功電能表電壓進線端加裝隔離變壓器 這個不知道怎么樣 對計量的影響大不大
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 647 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-07-28
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-06 11:02
一般是在中頻爐變壓器前邊加,加后邊諧波問題很麻煩,嚴重的連電纜都放炮的