             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會(huì )不會(huì )造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

             請電工大神詳盡指點,感謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2862 個
工控威望: 3634 點
下載積分: 3552 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-26 22:47
3P的漏保,
你這樣接直接“漏電”跳閘
用3P+N的漏保才可以。