久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 720 個
工控威望: 915 點
下載積分: 43076 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-06-07
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-06 14:16
請問各位大師 ,我用FX5U的PLC和FR-E740變頻器485通訊,為什么設定參數之后始終通訊上不呢,PLC的SD燈為閃而RD燈沒有反應,PLC報通訊錯誤,麻煩各位大師出來給指導一下,在此謝過各位大師了!



    
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-06 15:22
接線有誤,應該是PLC的SDA  接變頻 的RDA   PLC的SDB接變頻的RDB    
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步