k19811031
級別: 探索解密
![]() |
各位大神~請問一下 西門子PLC丟脈波訊號給三菱伺服控制器,目前有遇到一個問題 當伺服馬達原點位置, PLC送正轉一圈4000脈波訊號,三菱控制器 監控P參數有出現4000脈波. 執行反轉時,PLC一樣也是送一圈4000脈波,三菱控制器監控P參數會(huì )少於4000脈波 相同一個方向,一次都送一圈4000脈波,三菱控制器都可以接收到4000脈波. 只要改變方向,三菱控制器第一次接收的脈波,就會(huì )少於4000脈波. 每次改變方向,三菱都會(huì )少接收到. 例如: 第一次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第二次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第三次 反轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波." 第四次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第五次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 第六次 正轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波". 第七次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波 |
---|---|
|