水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會(huì )有什么問題,電流大概是多少?
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 9322 分
在線時間: 3561(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-06-18
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 15:09
三相電機3.7KW以上都是角形接法,用變頻器能解決