723512949
級別: 探索解密
![]() |
用FX5U控制fx3u的Y1點亮,5u這邊用adprw指令它的功能碼怎么寫? 3u那邊需要寫接收指令嗎? 已找到了,三菱PLC做MODBUS RTU從站默認是有MODBUS RUT從站分配的地址的 [ 此帖被723512949在2020-05-18 17:25重新編輯 ] |
---|---|
|
baiyangfy
交流與學習
級別: 探索解密
![]() |
沒有用過5u,3u之間走modubus 分主站從站;從站要設定通訊格式 "Modbus功能碼: 功能碼 名稱 作用 1 讀取線圈狀態 取得一組邏輯線圈的當前狀態(ON/OFF) 2 讀取輸入狀態 取得一組開關輸入的當前狀態(ON/OFF) 3 讀取保持寄存器 在一個或多個保持寄存器中取得當前的二進制值 4 讀取輸入寄存器 在一個或多個輸入寄存器中取得當前的二進制值 5 強置單線圈 強置一個邏輯線圈的通斷狀態 6 預置單寄存器 把具體二進值裝入一個保持寄存器 7 讀取異常狀態 取得8個內部線圈的通斷狀態,這8個線圈的地址由控制器決定 8 回送診斷校驗 把診斷校驗報文送從機,以對通信處理進行評鑒 9 編程(只用于484) 使主機模擬編程器作用,修改PC從機邏輯 10 控詢(只用于484) 可使主機與一臺正在執行長程序任務從機通信,探詢該從機是否已完成其操作任務,僅在含有功能碼9的報文發送后,本功能碼才發送 " adpw 從站站號,功能碼(H5),地址H3301(y1) ,k1,x0 . |
---|---|
|