久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

扼腕的是新車
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2206 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-12-07
最后登錄: 2019-12-20
查看扼腕的是新車的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-15 14:35
讀取LW 0到a
可以讀嗎如果麻煩幫忙寫出來
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-15 19:48
用 getdata指令應該就可以
LW0 到 a
具體是指什么?  從LW0 到 LWA  (A為變量)?
還是把LW0 讀到 變量A?


short a //定義變量a
GetData(a, "Local HMI", LW, 0 1)  //讀取LW0到a
SetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1)  //把a寫到LW100,即LW100 = LW0
樓主留言:
把LW 0讀到變量A
[ 此帖被fjqz00在2019-02-18 21:38重新編輯 ]