久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

toxd2004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 136 點
下載積分: 11629 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-04-24
查看toxd2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-21 11:03
我有s7 300控制幾臺變頻器,profibus dp通訊,偶爾會(huì )出現3站檢測掉線故障,出現故障后變頻器運行停止,我想問問,如果plc沒有給變頻器停止信號,是不是變頻器就不應該停止,總線報錯是能夠自己恢復的,還是說這種控制只要有錯誤,通訊斷掉,變頻器都會(huì )停止運行,這個不太理解,數據已經給了變頻器了,報錯的時候數據應該沒有變化吧!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3458 個
工控威望: 20997 點
下載積分: 33789 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-06-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-21 12:51
沒數據變頻器停是為了安全。這都想不通?
自動化單機,生產線,項目編程調試!