吳曉亮420922
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 設備上帶的西門子S7-1200的PLC,連接西門子SIMANTIC HMI, 連續正常運行了好幾天,然后中午吃飯斷電了,吃完飯回來就顯示不出數字了。然后我把觸摸屏拆下來,重現用一根網線把觸摸屏和PLC連接起來(網線確保是正常的,平常編程用的);然后重啟電源好幾次,還是解決不了。 |
---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
![]() ![]() |
只有兩個原因 1.通訊線斷了。 2.數值超范圍 |
|
---|---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
正常運行出現的話,是通訊中斷 ,可能是插頭接觸不好 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這種情況,多數是通訊出問題了。 |
|
---|---|---|
|
吳曉亮420922
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() [quote]引用第1樓湛藍小爾于2018-09-22 16:55發表的 : Ping 了一下觸摸屏和PLC的IP地址,都是通的,證明物理鏈路沒有問題。 |
---|---|
|