設定兩個按鈕,一個按鈕將CIO區500.00置1,另一個按鈕將500.00清零。
現在碰到一個問題,如果操作置1按鈕時,觸屏和PLC沒有通訊上,待通訊上以后再次操作置1按鈕是沒有用的。需要操作一下置0按鈕才行。

例如:
將PLC與觸屏連線拔掉,操作置1按鈕,然后將連線接上,再次操作置1按鈕,此時PLC內500.00不會(huì )置位,必須操作一下置0按鈕才能回去操作置1按鈕。


好吧,居然用一個神奇的方法解決了,之前MCGS與PLC500.00鏈接設置為只寫,導致500.00動作變化不會(huì )反饋回MCGS,只要設置為讀寫就可以了。。。 謝謝各位回復