樓主  發表于: 2018-08-10 15:43
55KW馬達,有變頻器帶,裝互感器和機械式電表,從啟動開始測量10鐘,10分鐘看表是0.35*40=14度
每分鐘是1.4度 ,1.4*60=84度,怎會(huì )這樣,不是每KW1小時1度嗎?既然超過了29度,誰能解釋下??
那是還是空載測量,不明了??正常每小時應該是55度左右哦,怎么相差那么大??
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2109 個
工控威望: 3032 點
下載積分: 25381 分
在線時間: 1510(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-06-29
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-10 16:10
安裝電能表測下