張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
![]() |
S7 1200/1500 PN以太網連接控制V90 PN伺服。有兩種方式,1工藝對象添加設置,使用工藝指令Motion control 來控制。2通過FB284 功能塊控制。 我現在學習中用的FB284,調試過程中遇到了一些問題: 1.JOG速度、回原點速度不可在觸摸屏做變量設置,需在驅動器里寫死,感覺不人性化,有沒有什么其他方法? 2.回原點,碰到正負極限之后的運動方式,供應商告訴我要在程序里做禁止運行,不能實現碰到極限反向運動繼續尋找原點,三菱 FX3U都可以實現,還是說 我的方式不對? 因為第一次用西門子做三個軸項目,還不是很懂,請教一下最好選哪種控制方式,兩者在控制效果上一般選哪個? 謝謝 |
---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
![]() ![]() |
我用的MC,但我認為FB284應該更好用的,不然,沒必要再推出這個庫指令了, 可以的,到達極限位置,反轉,至原點。你看組態里,是不是,有個操作,到達極限位置,反轉,會(huì )原點。 |
|
---|---|---|
|