久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-06-11
查看cbk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 14:47
現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會(huì )發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-06-11
查看cbk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 08:13
伺服比較明顯!
步進偶爾會(huì )運轉不順暢!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-06-11
查看cbk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-26 08:44
我估計是信號干擾到的!機臺接了0V,肯定是有影響的!
真想不到其他的問題了!