sport1988
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱PLC選型中有個IO點數 和IO設備點數。其中IO設備點數指什么? 求助大神 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
要看具體情況 有一些模塊,FX中比如FX3U-4AD,Q系列中比如QJ71E71-100,雖然上沒有輸入輸出,但也會(huì )占用IO點數。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
這種情況是,這個CPU硬件只支持256點,這指本地I/O,包括QX42, QY42,等這樣的I/O模塊和Q68ADI QJ71E71-100等這樣的模塊 但是如果做CCLINK,可以支持很多遠程I/O,比如AJ65SBTB1-32D這樣的遠程模塊?梢陨锨c(diǎn)。 嚴格來說,他的這個翻譯不太合理,容易讓新人產生誤會(huì )。 這里的設備IO應該翻譯成遠程IO |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|