久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2311 個
工控威望: 2545 點
下載積分: 11797 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-06-06
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
hyhbhq
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 91 點
下載積分: 565 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-10-15
最后登錄: 2020-01-21
查看hyhbhq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 09:35
首先漏電保護器不能用在TN-C系統,檢查你的接線;其次負載有漏電會(huì )跳閘。