引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的 :
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會(huì )觸電。鐵芯外殼可以一點接地。
你的理解有誤。樓主的接地做法是正確的,且是必須的。隔離變壓器還有一種類型叫安全變壓器,提供36V等級電壓,一般環境中就不會(huì )造成人身觸電事故,所以不需要擔心。如果在潮濕環境中,那么根據環境狀況可以繼續降低電壓等級,如24V,甚至12V。
如果隔離變壓器不接地,一旦其它電源侵入隔離變壓器的次級,極端情況下隔離變壓器將輸出 侵入電源電壓+隔離變壓器二次電壓,這是非常危險的。但接地后,這個電壓就被限制在隔離變壓器二次電壓的水平。
當然在一些特殊環境中可能會(huì )使用二次繞組不接地浮空的情況,但這種隔離變壓器是采用C型鐵芯,兩個繞組是完全分離的,但鐵芯必須接地。