久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-01-21
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-22 21:28
圖片:
如圖,熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200.還有002地線標志這根線,真不懂了,感謝幫忙
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 15:33
引用
引用第9樓sanlihu于2017-12-27 11:36發表的  :
熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200
??????
變壓器應該是220v變xxxv才好理解
我確實不懂


電機的星型接法線電壓380,繞組實際是220V,如果你清楚了。這變壓器也一樣道理了,初級與次級都是星型接法,燈泡實際電壓是相電壓220V。
1000、200是匝數,變比。