各位大俠,小弟現在做個關于壓力的項目,壓力傳感器是電壓輸出0-10V   量程是0-20kG   分辨率是6000    現在問題是我一上電 壓力傳感器上沒有壓力,但是也會(huì )有數據輸出大約是96左右,請教各位大俠該如何歸零啊,還有就是現在我用手去壓傳感器數據會(huì )變小,請教是怎么會(huì )事?
huang199059
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 678 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-07-18
最后登錄: 2021-10-09
查看huang199059的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 08:51
接線:壓力變送器0-10V三根線,紅色接24V+,藍色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。關于去零點,采用APR進行零點校準。注意一下,在PLC設置界面勾選一下90端口的模擬量信號范圍。