工控勤哥
級別: 工控俠客
![]() |
就我看來,5軸用3U加兩個1PG在整體調試程序會(huì )方便些,不用兩套程序換來?yè)Q去,兩個PLC插來拔去的,我是有點不喜歡這種,調試起來有痛點。想省錢就兩3U,不在乎這兩千就加兩個1PG。 |
---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
![]() |
已經是3U了 就走N:N通信吧 |
---|---|
|
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
![]() |
做主從站吧,要不一屏多機 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
如果在自動狀態下不需要同時運行,完全可以一個脈沖輸出口通過切換控制2個步進,曾經用FX1N的控制過4個步進。 |
---|---|
|
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
![]() |
17樓 分享一下經驗吧,是加繼電器切換嗎 |
---|---|
|
1935807118
級別: 家園?
![]() |
加繼電器也行,不過我沒加繼電器,比如需要Y0控制兩個步進馬達,直接從Y0那接條線到Y4所在的COM端,然后Y4和Y5分別接一個步進的脈沖口,如果Y4所控制的步進需要動作,先接通Y4再Y0發脈沖,后面的應該不用我多說了,很容易明白吧! |
---|---|
|
qq282112254
學習學習使我快樂(lè )
級別: 略有小成
![]() |
這也行?感覺是不行,雖然Y4和Y5也是晶體管,構造跟Y0-3應該不一樣把! |
|
---|---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
用威綸通觸摸屏連接2個FX3U,PLC之間的數據通過觸摸屏傳送,傳送周期200毫秒。如果要求不高可以使用。要求高可以用三菱觸摸屏。 |
---|---|
|
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
![]() |
應該可以吧 把Y4 Y5 直接當做繼電器用了 應該要注意COM點不能與其它輸出端的COM點公用吧 |
---|---|
|