weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
如題,鄉親們哪,我的眼睛都快找瞎了 也沒找到與工控機通訊的例子! 我呢,fx3u-485ADP-MB通訊,然后PLC做從站,工控機做主站。 現在情況是用串口調試工具,能打開端口,但是好像是假的,485-adp的兩個燈也不亮, 誰整過這方面的,請賜教,夫人我感激不盡,恩是的 我是個夫人!哈哈 O(∩_∩)O謝謝 學習 |
---|---|
|
weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
同志 你好 謝謝你用心的回復。 我暫時呢 就是用串口調試助手,同事以后用C++ 我這邊呢,恩。。。 我用的兩線制接法,短接了RD+SD的,PLC通訊部分就寫了從站程序,只要PLC這邊程序對了 指示燈就會(huì )閃爍么? |
---|---|
|
weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
我這邊485線接錯了,但是 數據還是發送不了,工控機 主站這邊發送數據 沒有響應 , 主站這邊暫時用的是串口調試工具 ![]() |
---|---|
|
weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 哎呀 就是通訊不上, 1個線圈寫入 modbus地址 00x0002,就是m2。 串口寫入01 05 00 02 FF 00 2D FA,然后d8422 就報錯204了, 我這個CRC校驗是用CRC算出來,再寫到串口里的 應該不能錯! 各位大神 誰弄過通訊的 幫個忙 O(∩_∩)O謝謝 |
---|---|
|
weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
好吧 我自己解決了,感謝 zhangqi_1234 幫我認真回帖,我是第一次發求助帖,呵呵 誰要問我咋解決的 我才不告訴呢! |
---|---|
|
weixiao8
級別: 探索解密
![]() |
接線錯誤,我是FX3U-485ADP-MB 轉usb 接線這錯了,如果接錯了 RD燈常亮。 正確接線:RDA-->1,RDB-->2,RDA SDA短接,RDB SDB短接,SG-->5 ![]() |
---|---|
|