設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會(huì )安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會(huì )有180這么高吧?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9729 個
工控威望: 8627 點
下載積分: 16861 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-11 18:13
假如設備上有其他東西接地,比如PLC 屏。。 然后這個電壓串過去。。。再假如那些東西的接地線和零線混在一起。。甚至是和信號線有短路(比如屏蔽線沒焊好就會(huì )駝樣)

那會(huì )壞的稀里嘩拉的